ECA Kombi Hata Kodları ve Çözümleri: 

ECA yoğuşmalı kombi ekranınızda aniden beliren bir arıza kodu mu gördünüz? Proteus Premix, Citius, veya Confeo modellerinde sıkça karşılaşılan ECA hata kodlarının anlamlarını, cihazı resetleme yöntemlerini ve servis çağırmadan önce evde yapabileceğiniz kontrolleri bu rehberde bulabilirsiniz.

Arama kolaylığı için kodlar alfabetik ve serilerine göre (A ve C serisi) aşağıda listelenmiştir.

🅰️ ECA Citius Premix Hata Kodları ve Anlamları

ECA A00 Hatası: Elektronik Kart Yazılım Sorunu

  • Hata Tipi: Elektronik Kart.

  • Muhtemel Neden: Cihazın ana kartında yazılımsal anlık bir donma veya hata oluşmuştur.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiyi panel üzerindeki düğmeden resetleyiniz. Reset sonrası hata devam ediyorsa veya tekrarlanıyorsa ECA yetkili servisine haber veriniz. Servis, elektronik kart değişimi yapabilir.

ECA A01 Hatası: Başarısız Ateşleme (Kombiye Gaz Gitmiyor)

  • Hata Tipi: Ateşleme Hatası.

  • Muhtemel Neden: Gaz vanası kapalı, gaz valfi arızalı, gaz ayarları bozuk veya ateşleme elektrotlarında temassızlık olabilir.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?):

  • Gaz vanasının açık olduğunu ve ocağınızı yakarak dairede gaz bulunduğunu kontrol ediniz.

  • Cihazı resetleyiniz.

  • Sorun devam ederse servis çağırınız. Servis; gaz valfi, kablo grubu veya elektrotları kontrol edip gerekirse değişim yapacaktır.

ECA A02 Hatası: Yanlış Alev Sinyali

  • Hata Tipi: Yanlış Alev Algılama.

  • Muhtemel Neden: Gaz valfi kapalı iken brülörde alev algılanması durumunda meydana gelir.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiyi resetleyiniz. Düzelmezse cihazı zorlamadan yetkili servisi arayınız. Ana kart veya iyonizasyon arızası kaynaklıdır.

ECA A03 Hatası: Aşırı Sıcaklık Uyarısı (Hararet)

  • Hata Tipi: Limit Termostat (90°C Aşımı).

  • Muhtemel Neden: Kombi suyunun sirkülasyon (devirdaim) yapamaması, petek vanalarının kapalı olması veya pompa arızası.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Tesisat vanalarının ve evde en az 2 peteğin vanasının açık olduğundan emin olunuz. Cihazın soğumasını bekleyip reset atınız. Düzelmezse servis pompada veya üç yollu vanada tıkanıklık kontrolü yapacaktır.

ECA A05 Hatası: Fandan Geri Bildirim Alınamaması

  • Hata Tipi: Fan Arızası.

  • Muhtemel Neden: Fan motoru, kart ile iletişim kuramıyor (1 dakikadan uzun süre).

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiyi resetleyiniz. Arıza tekrarlıyorsa servis, fan motoru ve kablolarını kontrol etmeli veya değiştirmelidir.

ECA A06 Hatası: Fan İstenilen Hıza Ulaşamıyor

  • Hata Tipi: Fan Devir Hatası.

  • Muhtemel Neden: Fan dönüyor ancak baca atık gazını atmak için gerekli devre (hıza) çıkamıyor.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kullanıcının yapabileceği bir işlem yoktur. Servis tarafından fan motoru veya modülasyon kabloları kontrol edilerek değişim yapılır.

ECA A08 Hatası: Alev Devresi Hatası

  • Hata Tipi: Ateşleme Devre Arızası.

  • Muhtemel Neden: Elektronik kart veya ateşleme elektrodu elektriksel arıza.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiyi resetleyiniz. Sorun çözülmezse ECA servisini çağırınız, elektronik kart arızalı olabilir.

ECA A09 Hatası: Valf Geri Bildirim Vermiyor

  • Hata Tipi: Gaz Valfi İletişim Hatası.

  • Muhtemel Neden: Gaz valfi kablo dizilimi hatalı veya parça tamamen arızalı.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiyi resetleyiniz. Hata devam ediyorsa servis, gaz valfi değişimi yapacaktır.

ECA A12 Hatası: EEPROM Kontrol Hatası

  • Hata Tipi: Hafıza/Kart Hatası.

  • Muhtemel Neden: Elektronik kart hafıza (okuma/yazma) sorunu.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiyi resetleyiniz. Eğer ekrandan gitmiyorsa anakart değişimi gereklidir, servis talep ediniz.

ECA A15 Hatası: Sıcaklık Sensörleri Ölçüm Sapması

  • Hata Tipi: Sensör Arızası.

  • Muhtemel Neden: Gidiş ve dönüş sıcaklık (NTC) sensörlerinin ölçümleri arasında dengesizlik var.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Resetleme işlemini uygulayınız. Sorun sürerse, sensörler servis tarafından yenisiyle değiştirilir.

ECA A16 ve A17 Hatası: Gidiş / Dönüş Suyu Sensör Hatası

  • Hata Tipi: Sensör (NTC) Değişimi Algılanmıyor.

  • Muhtemel Neden: Kombinin kalorifere gönderdiği veya tesisattan dönen suyun sıcaklığını okuyan sensörler çalışmıyor.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiye reset atınız. Arıza devam ediyorsa servis çağırınız, parçanın değişimi sağlanacaktır.

ECA A18 Hatası: Yüksek Sıcaklık Sapması (Ani Değişim)

  • Hata Tipi: Sensör Okuma Hatası.

  • Muhtemel Neden: Sıcaklık sensörü üzerindeki değerin aniden >30°C değişmesi.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiyi resetleyiniz. Sorun çözülmezse sensör kabloları veya elektronik kart değişimi için servise başvurunuz.

ECA A21 Hatası: Analog-Dijital Çevirici (ADC) Hatası

  • Hata Tipi: Kart Donanım Arızası.

  • Muhtemel Neden: Ana kart üzerindeki dijital işlemcide arıza.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiyi resetleyiniz. Düzelmezse doğrudan ana kart değişimi için servis randevusu alınız.

ECA A33 ve A35 Hatası: Sensör Kısa / Açık Devre

  • Hata Tipi: Sensör Elektrik Hatası.

  • Muhtemel Neden: Dönüş (A33) veya Gidiş (A35) suyu sıcaklık sensörünün kabloları kopmuş ya da kısa devre yapmış.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Resetleme yapınız. Devam ediyorsa teknisyen tarafından kablolar ve sensör yenilenmelidir.

ECA A80 Hatası: Gidiş ve Dönüş Suyu Sıcaklık Farkı Hatası

  • Hata Tipi: Ters Akış / Pompa Arızası.

  • Muhtemel Neden: Dönüş suyunun sıcaklığı, gidiş suyundan fazla ölçülüyor. Genellikle su devirdaim (pompa) sorunu.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiyi resetleyiniz. Servis, sirkülasyon pompasının çalışıp çalışmadığını kontrol etmeli ve gerekirse yenilemelidir.

ECA A82 Hatası: Alev Kaybı (Sık Sönme)

  • Hata Tipi: Sürekli Alev Algılama Sorunu.

  • Muhtemel Neden: 4 dakika içerisinde alevin 3'ten fazla sönmesi. Gaz basıncının düşük olması veya baca montaj hatası (atık gazın taze havaya karışması).

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Cihazı resetleyiniz. Sürekli tekrarlıyorsa servis çağırınız. Baca ek yerleri kontrol edilmeli ve $CO_2$ emisyon ölçümü yapılmalıdır.

🇨 ECA "C" Serisi Hata Kodları ve Anlamları

ECA C07 Hatası: Aşırı Baca Gazı Sıcaklığı

  • Hata Tipi: Yüksek Sıcaklık Emniyeti (95°C Aşımı).

  • Muhtemel Neden: Cihazda su azalmış olabilir, ana eşanjör tıkanmış veya pompa devirdaim yapmıyor olabilir.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Bar göstergesini kontrol edin. Düşükse (0.4 bar altı) kombiye 1.5 bara kadar su basınız. Eğer su basıncı normalse cihazı çalıştırmadan hemen ECA yetkili servisine haber veriniz.

ECA C13 Hatası: Fazla Resetleme Blokesi

  • Hata Tipi: Sistem Kilidi.

  • Muhtemel Neden: 1 saat içerisinde 5 kereden fazla arka arkaya Reset tuşuna basılması.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Cihazın şalterini indirip bir süre bekleyiniz. Sorun çözülmezse arızanın temel kaynağını çözmek için servisi arayınız.

ECA C25 Hatası: Elektronik Kart Arızası

  • Hata Tipi: Ana Kart Yazılım Hatası.

  • Muhtemel Neden: Kombinin beyni olan kartta arıza.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kullanıcı müdahalesi yapılamaz. Servis tarafından elektronik kart değişimi gereklidir.

ECA C34 Hatası: Düşük Besleme Gerilimi (Düşük Voltaj)

  • Hata Tipi: Elektrik Voltajı Sorunu.

  • Muhtemel Neden: Daireye gelen voltajın 170V altına düşmesi.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Voltaj normale dönene kadar sistem kendini korumaya alır. Sık sık yaşanıyorsa kombi regülatörü kullanmanız tavsiye edilir.

ECA C37 Hatası: Düşük Su Basıncı Hatası (En Sık Karşılaşılan)

  • Hata Tipi: Yetersiz Tesisat Suyu (0.4 Bar Altı).

  • Muhtemel Neden: Sistemdeki suyun azalması.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombinin altındaki doldurma musluğunu açarak cihazın basıncını 1.5 ile 2 bar arasına getiriniz. Basınç normale döndüğünde cihaz kendiliğinden arızadan çıkacaktır. Basınç yükselmiyorsa tesisatta kaçak veya muslukta arıza olabilir, servis çağırınız.

ECA C39 Hatası: Dış Hava Sensör Hatası

  • Hata Tipi: Sensör Arızası.

  • Muhtemel Neden: Dış hava sıcaklık sensörü arızalı veya temassız.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Cihazı resetleyiniz. Hata devam ediyorsa sensör kabloları veya sensör servis tarafından değiştirilmelidir.

ECA C40 Hatası: Yüksek Su Basıncı Hatası

  • Hata Tipi: Yüksek Basınç Emniyeti (3.3 Bar Üzeri).

  • Muhtemel Neden: Kombiye çok fazla su basılması, doldurma musluğunun tam kapatılmaması veya genleşme tankı arızası.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Cihazı kapatınız. Bir peteğin tahliye kısmından (pürjörden) su akıtarak kombi barını 1.5 seviyesine düşürünüz. Hata tekrarlıyorsa emniyet ventili veya genleşme tankı arızalıdır, servis çağırınız.

ECA C47 Hatası: Su Basınç Sensörü Hatası

  • Hata Tipi: Basınç Okuma Arızası.

  • Muhtemel Neden: Basınç sensörü takılı değil, kablosu çıkmış veya sensör arızalı.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Reset işlemi uygulayınız. Düzelmezse basınç sensörü yetkili servis tarafından değiştirilir.

ECA C50 ve C51 Hatası: Boyler / PT1000 Solar Sensör Hatası

  • Hata Tipi: Harici Bağlantı Sensör Arızası.

  • Muhtemel Neden: Güneş enerjisi veya boyler sistemi sensörlerinde kısa devre veya parametre uyumsuzluğu.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Resetleme yapınız. Servis, parametre ayarlarını (P00) ve bağlantı kablolarını kontrol etmelidir.

ECA C52 Hatası: Kullanım Suyu Sıcaklık Sensörü Hatası

  • Hata Tipi: Sıcak Su Sensörü (NTC) Arızası.

  • Muhtemel Neden: Çeşmeden akan sıcak suyun derecesini ayarlayan sensörün bozulması.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): Kombiniz petekleri ısıtır ancak musluğa sıcak su vermeyebilir. Servis çağırarak sensör değişimini yaptırınız.

ECA C53 Hatası: Baca Gazı Sıcaklık Sensörü Hatası

  • Hata Tipi: Baca Sensörü Açık/Kısa Devre.

  • Muhtemel Neden: Baca atık gaz sıcaklığını okuyan sensör arızası.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): ECA yetkili servisine haber veriniz, ilgili sensör ve kablolar yenilenmelidir.

ECA C81 Hatası: Sıcaklık Sensörü Sapma Testi Beklemesi

  • Hata Tipi: Sensör Kararsızlığı.

  • Muhtemel Neden: Sıcaklık sensörlerinin doğru veri okuyamaması.

  • Çözüm (Evde Ne Yapılmalı?): ECA yetkili servisi tarafından gidiş, dönüş ve kullanım suyu sensör bağlantıları kontrol edilerek gerekirse yenilenir.